Re: Duda sobre enchufe de pared y regleta
« Respuesta #20 en: 19 Diciembre 2019, 23:40 pm »

Citar
o de la distribución de agua,

Ummm, yo esto no lo recomendaria, si tiene una derivación el que se llevará el calambrazo será el vecino cuando abra su grifo...... :-X



Saludos.


En línea

Songoku
Supersayan y
CoAdmin
***
Desconectado Desconectado

Mensajes: 15.709


Supersayan


Ver Perfil WWW
Re: Duda sobre enchufe de pared y regleta
« Respuesta #21 en: 20 Diciembre 2019, 00:27 am »

Citar
Ummm, yo esto no lo recomendaria, si tiene una derivación el que se llevará el calambrazo será el vecino cuando abra su grifo......

Si hay una derivación saltará el diferencial y cortará la corriente, por lo que ni el ni el vecino se llevarán calambrazo alguno y estarán completamente a salvo. Es cierto que no es un método muy ortodoxo, pero es mejor que el no poseer ningún tipo de toma de tierra.
Saludos...

Songoku


En línea


simorg
Ex-Staff
*
Conectado Conectado

Mensajes: 8.300



Ver Perfil
Re: Duda sobre enchufe de pared y regleta
« Respuesta #22 en: 20 Diciembre 2019, 00:50 am »

Citar
Si hay una derivación saltará el diferencial y cortará la corriente

Esto en el supuesto de que tenga diferencial instalado...quizás aún tiene fusibles de plomo, con la foto que ha puesto todo es posible. :silbar:




Saludos.
En línea

Songoku
Supersayan y
CoAdmin
***
Desconectado Desconectado

Mensajes: 15.709


Supersayan


Ver Perfil WWW
Re: Duda sobre enchufe de pared y regleta
« Respuesta #23 en: 20 Diciembre 2019, 02:45 am »

Eso que es imposible. Con la toma de tierra las compañías eléctricas hacen a veces un poco la vista gorda, pero lo que no pasan por alto es el diferencial y los pias. Esos aparatos sino los tienes no te conectan a la red eléctrica. Luego si la instalación es antigua pues como ya digo pueden hacer la vista gorda, y pasar por alto la falta de toma de tierra, ya que eso es algo que no se ve así a simple vista. Pero lo que no te pasan por alto es la falta de diferencial y pias ya que ademas su falta resulta ostensiblemente visible.
Saludos...

Songokou
En línea


Serapis
Colaborador
***
Desconectado Desconectado

Mensajes: 3.348


Ver Perfil
Re: Duda sobre enchufe de pared y regleta
« Respuesta #24 en: 20 Diciembre 2019, 21:17 pm »

...perdona es que han movido el hilo y no me había dado cuenta....

Estoy hecho un lio con lo de la toma de tierra. NEBIRE, ¿por que das por hecho que no va a tener toma de tierra?. ¿Es algo que se sabe simplemente por la antiguedad de la instalación del tomacorrientes?.
Por dos razones...
1 - Este tipo de mecanismo era el propio en las instalaciones de los 70 y puede que en localidades pequeñas aún s emantuviera en ferreterías hasta los 80.
2 - El enchufe lleva un fusible que era la forma por entonces de 'evitar accidentes'.


Si no he entendido mal, se supone que cuando venga el electricista a cambiarme el tomacorrientes simplemente este debe comprobar si hay un cable verde y amarillo para que podamos confirmar o no que hay toma de tierra, ¿no?.
Es bastante sencillo de verificarlo. Si ves 3 cables que vienen del tubo y se conectan al mecanismo, lleva toma de tierra, si solo le llegan 2, no.
Por aquellas época también había instalaciones con toma de tierra y los electricistas (e incluso empresas de instalaciones eléctricas) tomaban el cable más barato, así que si fuera el caso, no esperes que que fuera bicolor amarillo-verde...

Y si resulta que no lleva toma de tierra, ¿tienes una idea de cuanto cuesta poner eso?. Sinceramente no tengo ni idea de si es algo barato que se puede instalar en los cables tras el hueco del tomacorrientes, o por lo contrario algo muy costoso que necesite obras para llegar a otros puntos accesibles de toda la instalación electrica de la casa.
Básicamente el coste es lo que te quieran pedir...

La dificultad está en si cabe el cable de toma de tierra por el tubo que está empotrado en la pared (por donde vienen los otros dos), si es así, bastaría pasar el cable y llevarlo hasta la entrada d ela casa... luego dependerá de si la instalación (al menos hasta el contador, desde la calle...) tiene o no toma de tierra, lo cual depende del tipo de vivienda ... y la antigëdad de la propia finca.
Supongamos que es una planta baja y tiene un corral, podría bastar con clavar un pica de cobre en el suelo (es un redondo macizo de cobre como de un metro de largo, del grosor de un dedo que se clava en un suelo (más o menos) salino...al que atornilla la toma de tierra... el lugar donde se clave debe ser un suelo salino y húmedo... Si es una finca y vives en un 7º la cosa será más complicada.

...en fin, pide presupuesto, primero, comenta algo como:
"quiero cambiar un enchufe viejo por uno de potencia tipo 'Schucko' y si dicho enchufe no tiene la potencia necesaria remplazar los cables (es fijo que serán demasiado finos y ante aparatos con mucha potencia se calntarían y podrían provocar un incendio), así mismo añadir el cable de toma de tierra si no lo tiene. desconozco si la vivienda tiene toma de tierra, por lo que habría que ir a verlo para hacer el presupuesto conforme al caso... Hazme una partida aparte si hubiera que picar la pared para empotrar un tubo nuevo"

Claro que si 'aclaras' que desconoces si tiene toma de tierra, dan por sentado que eres un ignorante sobre el tema y ven vía libre para engrosar la factura en base al desconocimiento...  así que si conoces a uno honrado, recurre mejor a él que a uno desconocido.


Citar
Básicamente el coste es lo que te quieran pedir...
A1 - A ver una aproximación supuesto el caso de remplazar los hilos que llegan al enchufe desde el automático situado junto al contador (supongamos 20 metros de largo),
A2 - además incorporar el cable de toma de tierra (dando por hecho que cabe), podrían pedirte entr elo anterior y esto hasta: 200 euros.
2/3 horas de mano de obra + materiales (los materiales a éste caso son pecata minuta, 15-20 euros).

B - Si exige picar la pared para meter un tubo más grueso implica un albañil, para esos 15-20 metros de pared, échale otras 4-8 horas de trabajo (abrir, retirar, meter tubo nuevo y cerrar... pintar correría de tu parte, mejor), probablemente pagar la albañil, más su arte de beneficio subieran otros 200 euros (sugiero que lo hicieras tú pidiéndoles que te explicaran como se hace (o mira a ver si tienes algún amigo albañil y le invitas a cenar por el trabajo), en última instancia contrata tu mismo el albañil... saldrá más barato que si lo llaman ellos, pero exigirá sincronizarse para llamar al 'chispa' que venga días despues que termine el albañil...

C - Si hubiera que poner un pica porque la instalación no disponga de ninguna toma de tierra (y suponiendo que solo ese enchufe vaya a usarlo, no toda la instalación de la casa), añade otro día del alabañil y 1-2 horas más del electricista... Esrto solo es practicable en según que viviendas... como digo no es solución para un 5º piso, si par auna planta baja o un segundo (del msmo propietario) que dispone de un corral, o un jardín en la entrada  (por ejemplo)...
En definitiva lo que quieran cobrarte entre: 80 y 200 euros. (para A, otros 200 para B y otros 200 para C), todo unificado podría salir quizás más barato, ongamos 400... por eso digo que pidas presupuesto según esos 3 casos...

Esos mínimos 80 euros podría ser el caso (de solo A1), que solo tuvieran que cambiar el enchufe y nada más (básicamente te cobrarían 1 hora + desplazamiento + material).

Nota también que los precios pueden variar sensiblemente en función del lugar y la competencia que exista en la localidad... si no hay competencia piden lo que les da la gana. Eso sí, pide siempre factura, así te cobrne el IVA, será una garantía de calidad y que el presupuesto no se desmadre al límite superior... si lo hace algún conocido, lo más probable que es ni sea un profesional (autónomo), con lo que no podrá emitir factura... confía solo si sabes de la calidad de su trabajo y el ahorro económico es importante si así lo sopesas.
« Última modificación: 20 Diciembre 2019, 21:45 pm por NEBIRE » En línea

B€T€B€


Desconectado Desconectado

Mensajes: 2.625


"A Dios lo que es de Dios; y al César lo que es.."


Ver Perfil
Re: Duda sobre enchufe de pared y regleta
« Respuesta #25 en: 20 Diciembre 2019, 21:51 pm »

Diferencial a de tener con toda seguridad, pero en cualquier caso ese enchufe de pared es muy antiguo.
Como poco de los años 70 o anterior.
« Última modificación: 21 Diciembre 2019, 20:56 pm por B€T€B€ » En línea

Hason


Desconectado Desconectado

Mensajes: 787


Keep calm and use the spiritual force


Ver Perfil WWW
Re: Duda sobre enchufe de pared y regleta
« Respuesta #26 en: 4 Enero 2020, 18:00 pm »

Vaya casualidad no vi el mensaje ni lei, postee uno, pero no vi este, si no te respondia.

He sido electricista y he instalado muchos enchufes en bloques viviendas, tomas de tierra , cuadros eléctricos, y me aprendí el reglamento baja tensión de memoria ahora no se si han cambiado nuevamente el reglamento.

Si vas a un electricista de una empresa decente, y no tienes toma tierra te harán cambiar toda la instalación de toda la casa, y ya puedes preparar euros, y ojo que no se enteren, por que conozco a más de uno que le cortaron la luz por no pagar , y luego no le daban nuevamente la luz, por que debía actualizar la instalación y  valia pasta.

Esto , también pueden hacer la vista gorda por no putearte claro, pero hay de todo.

Yo te recomiendo te lo hagas tu mismo, si llamas al electricista igual te sablean.
Lo principal como comentan , es que tengas un diferencial en perfectas condiciones, suelen llevar un botoncito de test, dale al botón y debe saltar solo, luego lo rearmas, esto significa que funciona correctamente, se deberia mirar de cuando en cuando, por si falla, ya que , sin diferencial,corremos riesgos graves.

La toma tierra es muy importante también, pero teniendo el diferencial, pues bueno, puede pasar si la instalación es antigua, yo mismo en la casa que vivo no tengo, y debo hacer la instalación próximamente, por que me cae la cara de verguenza no tener toma tierra siendo electricista.



Saludos.
En línea

Verse constantemente expuesto al peligro puede generar desprecio hacia él.
El que resiste, gana
Aníbal sabía como conseguir la victoria, pero no cómo utilizarla
"Houston, tenemos un problema": los detalles y curiosidades tras uno de los mensajes de alarma más famosos de la historia
https://amaltea.wordpress.com/2008/03/06/proverbios-y-refranes-grecolatinos/
@XSStringManolo
Hacker/Programador
Colaborador
***
Desconectado Desconectado

Mensajes: 2.397


Turn off the red ligth


Ver Perfil WWW
Re: Duda sobre enchufe de pared y regleta
« Respuesta #27 en: 4 Enero 2020, 18:05 pm »

Ya se sabe. En casa de herrero, cuchillo de palo.
En línea